zynq 7020 SWDT timeout时复位系统,偶发无法复位的情况

大家好:

        我想用zynq 7000的SWDT看门狗来检测系统启动,在fsbl里将SWDT配置成了复位模式,测试时发现一个问题.

       并不是每次SWDT timeout时都能复位系统.我将timeout设置成5s,程序只包含fsbl,并且从sd卡启动,我期望通过SWDT复位系统,

       反复运行fsbl.但是在连续复位几次后,系统就不再复位,

       并且在复位失败时,jtag无法读取swdt寄存器(slcr寄存器也无法读取).而正常复位时可以读取.

 

wdt4.PNG
0 项奖励
1 条回复1
Xilinx Employee
Xilinx Employee
149 次查看
注册日期: ‎05-11-2010

回复: zynq 7020 SWDT timeout时复位系统,偶发无法复位的情况

你不要连接jtag,只通过每次复位启动过程中fsbl的串口信息判断是否复位启动,看看是不是还会卡在那。fsbl每次启动的时候有没有重新初始化swdt?

0 项奖励