artix-7的时钟管脚接到MRCC的N端了,请问怎么正常使用

回复
Highlighted
Visitor
发帖数: 1
注册日期: ‎08-11-2018

artix-7的时钟管脚接到MRCC的N端了,请问怎么正常使用

在画原理图的时候,将artix-7 的时钟管脚接到MRCC的N端了,芯片是xca100tcdg324-1,具体管脚是R17,原理图已经设计好了,不能更改,请问怎么正常使用,非常感谢

Xilinx Employee
发帖数: 158
注册日期: ‎08-26-2010

回复: artix-7的时钟管脚接到MRCC的N端了,请问怎么正常使用

Hi @yunkingcheng,

 

单端时钟必须接P端,因为N端不能走专用时钟路径,也可以绕过DRC检查:

set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets {*_IBUF}]

-------------------------------------------------------------------------
Don't forget to reply, kudo, and accept as solution.
-------------------------------------------------------------------------
Xilinx Employee
发帖数: 268
注册日期: ‎08-21-2007

回复: artix-7的时钟管脚接到MRCC的N端了,请问怎么正常使用

管脚进来后通过BUFG使用,这是走线没有经过时钟专有路径,把CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束设成FALSE。